论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2929阅读
  • 10回复

[请教]市政工程中的水土腐蚀性分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-16
《市政工程勘察规范》第4.0.8.6条,为判定水和土对管道的腐蚀性,可每隔2km取水试验1件,在管顶和管底各取土试样一件... Ab`Gb  
请问:若管道在地下水位以下还需要取土样吗? "LYob}_z  
工民建是不用取的,理由是水的腐蚀性基本能代表土的腐蚀性。 Y3?kj@T`i  
可我们这里审查老提这个问题。是不是取土样做腐蚀性还有其他的意义呢?
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-16
水位以下不用取土的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-16
没有别的意义,就是判断腐蚀性。如果当地有足够的经验证明水和土的腐蚀性一致,就不必再取土样。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
水位以下不用取土的
Welcome to beijing!
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
引用第3楼cjz06于2011-08-16 17:27发表的  : u[})|x*N  
水位以下不用取土的 L'.7V ~b{  
LJ9^:U  
Tm qtj  
怎么感觉每个帖子你都在回,且没什么实质性答复!
忙碌不盲目,放松不放纵
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
      长期浸水的土层,水和土的腐蚀性趋于同化,无需单独评价。对于管道工程而言,埋深较浅,水位多有较大变幅,有时浸水期水和土的腐蚀性也不见得一致,个人认为尚需慎重考虑,最好还是取样分析。
离线蜗牛宝宝

发帖
10
土币
119
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-17
对头,个人觉得是你的基础埋深是在地下水以上还是以下。以上就取水样就可以了。地下水以下的话,建议2种都要取。另外,如果有当地的水文地质经验资料的话,可以直接引用。
努力就有收获。
离线鬼_笑

发帖
80
土币
351
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-18
每层都有水的话,报告一笔带过即可~
离线kant899

发帖
394
土币
11627
威望
55
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-20
市政对金属管道要用电法测定一下电阻率,一般是强腐蚀性
离线梦无痕

发帖
274
土币
1088
威望
1057
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-15
管道埋深一般不大,大多数在地下水变幅范围内(地下水埋藏浅的平原区)。 n{Ce%gy  
因此,在管道埋藏的底板标高以上,还是取样测试,即使勘察时在地下水位以下。 b{+7sl  
另外,正常饱和土的腐蚀性肯定比水的腐蚀性小(正常土,含水量在100以下,特殊的流泥浮泥除外)。
熟练地采选,了解物化遥,掌握勘测监,精通水工环。
离线helx1990

发帖
158
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-27
 sJ3O ]  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站