论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1960阅读
  • 6回复

[请教]岩石地基问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线霍庆文
 

发帖
108
土币
42
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-18
一个山区的场地,人工挖孔桩进入页岩中风化1米,桩端下3米有一厚度约0.5米的破碎带,页岩中风化完整,手锤难击碎。破碎带为层间破碎,呈土状混有岩石碎块,中风化页岩桩端承载力特征值4000kpa,破碎带天然地基承载力特征值300kpa,拟建物为30层住宅楼。请教这种情况破碎带对建筑物的影响,桩端是否有应力扩散?
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-18
风化层划分值得推敲。至于影响问题,土拱效应是主因。请细思量!
离线qyxmcad

发帖
917
土币
25528
威望
1100
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-19
首先肯定地说,桩端下应力当然会扩散。 XH4!|wz  
按有关技术标准规定,在桩端下至少5米深度内,不能有洞隙、软弱夹层或破碎带,对于30层建筑来说,这个深度范围还要延伸至7米。你的破碎带仅在桩端下3米,不符合规范规定,存在重大工程隐患。建议你将桩端加深至破碎带底板下0.5米位置。 7[5g_D t  
1条评分土币+2
红樱桃 土币 +2 - 2011-08-20
生命不息,奋斗不止!

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-19
桩的设计浅了,3m安全厚度肯定不够了,不需要计算,定性就行
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线红樱桃

发帖
376
土币
3271
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-20
回 2楼(qyxmcad) 的帖子
同意此观点 给你评分
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线jseksjs

发帖
126
土币
198
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-24
恩,没啥多考虑的,桩端肯定要放到破碎带下面去。
离线460195245

发帖
130
土币
3470
威望
34
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-25
学习学习,高手如云啊