[求助/请教]仅为消除负摩阻力,业主要求用永久性双护筒 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线septetoile
 

发帖
1
土币
37
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-22
兄弟在国外的一个项目,二三层为膨胀土。业主为消除负摩阻力影响,也不怕贵,竟然要求桩基施工工艺必须采用双护筒技术,且仅用在二三层膨胀土区间。请问有哪位大侠知道有更好更便宜的方式或是经济的施工工法,多谢了。
离线zsdqf

发帖
270
土币
87
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-22
厚不厚呢?如果不厚,可不可以换填呢?
离线nierusong97

发帖
5
土币
99
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-24
负摩阻力对桩基承载力没有影响,需要考虑的是负摩阻力引起桩基沉降的问题,如果桩基沉降能够很好地控制,不处理也可以。如果要进行处理的话,可以在桩身涂抹一层1cm后的沥青润滑层也可以