论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2311阅读
  • 9回复

[求助/请教]预应力管桩接头开裂如何处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线君丰雨
 

发帖
56
土币
3611
威望
243
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-25
静压管桩检测结果有几根桩接头焊缝开裂,判定为3类桩,请各位帮忙给个好的处理方案~~~!!! Ju+r@/y%  
个人认为采用钢筋笼+关注混凝土方法不太妥当,接头如果位于较深位,混凝土是否存在离析问题,又如何保证其密实度!!如果这种方法一旦处理后检测还不合格,还能用什么方法补救? X#IVjc:&L  
co#%~KqMu  
谢谢!~
乐呵
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-25
还可以补桩。
离线zeus0217
发帖
3
土币
252
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-27
较浅可进行灌芯处理,深的话可采用静压锚杆桩补桩
离线xzhgls

发帖
162
土币
1611
威望
22
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-27
补桩能行嘛
http://www.xzhgls.cn/  http://www.xzhgls.com.cn/
离线zsg595779450

发帖
205
土币
15
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-15
路过学习
离线eryu86

发帖
94
土币
701
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-16
路过学习学习
离线zhouwei0301

发帖
468
土币
425
威望
1993
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-27
2楼正解。。。。
离线zhouwei0301

发帖
468
土币
425
威望
1993
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-27
2楼正解。。。。
离线君丰雨

发帖
56
土币
3611
威望
243
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-29
谢谢2楼的回答!!!
乐呵
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-05
桩伴侣能否拯救管桩 <&\HXAOd  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214974 z=<x.F  
桩伴侣拯救管桩 1v!Xx+}  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214972