2、某厂房(单层、无行车、柱下条形基础)地基经勘察:浅层“硬壳层”厚约1.0~2.0m,其下为淤泥质土,厚度有变化,平均厚约15.0m,淤泥质土层下分布可塑粉质黏土,工程质量较好。采用水泥搅拌桩处理后,墙体因地基不均匀沉降产生裂缝,且有不断发展趋势。现拟比选地基再加固处理措施,下述哪项最为有效?
(A)压密注浆法
(B)CFG桩法
(C)树根桩法
(D)锚杆静压桩法

请问各位高手,这道题的答案是那个,为什么?
离线hunanlxf

发帖
203
土币
4872
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-27
回 楼主(weixinghl) 的帖子
多选选 CD
单选选 D
参见 既有建筑物地基基础加固规程
天行健,君子自强不息
离线weixinghl

发帖
53
土币
155
威望
40
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-27
谢谢啦  
离线xing8
发帖
278
土币
285
威望
-19
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-27
<既有建筑物地基基础加固规程>今年好像没有这个规程啊

发帖
5
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-28
挺好的 谢谢啊 呵呵
离线caoguoguo

发帖
42
土币
283
威望
21
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-28
单选选C?
锚杆桩施工对压桩反力要求相对较高,看题意厂房 单层 应该是不大合适