[热点讨论]锚杆无法施工怎么进行基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zbf99
 

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-29
现有一深基坑,基坑深度20m,距离基坑5m的东西两侧各有一栋高层, TAKv E=a;  
高层原基坑深度也为20m,无地下水,因距离太近,锚杆无法施工, !5=S 2<UX  
如何进行基坑支护最经济? ctu`FQ  
1、地连墙、内支撑不考虑 qfl#ki`,  
2、与两侧主楼挖通不考虑 1_6oM/?'  
3、双排桩不考虑 Tt\G y  
还有什么好的基坑支护方案吗? -5sKJt]+i  
原东西两侧上部8m土钉墙,下部采用直径800mm的护坡桩, jP"l5  
因8m以下以卵石地层为主,准备采用人工挖孔桩直径1200mm,桩间距1400mm, QK@[ b3-h1  
这样的悬臂桩可行吗
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-29
桩+内支撑,20m的基坑做悬臂桩简直是玩命 k5/W'*P  
不要以为是土条,土压力小;也不要以为没地下水就没水压力;只要想象一种情况:在局部暴雨情况下,水压力是一个多么巨大的数字! M sQ>eSk  
我曾经见过一个只有一米宽土条的坑,约13~15m,用悬臂桩,结果一场暴雨后,桩向坑内移动了50cm左右,坑内水沟全部破坏,土体微微隆起,差点影响到边桩
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-29
险!谁有高招?
离线lwb009cs

发帖
187
土币
126
威望
596
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-29
还是加内撑保险。。。
离线darkranger

发帖
170
土币
3868
威望
22
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
肯定要做内撑。
离线ll007

发帖
489
土币
93
威望
344
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-29
不做内撑的话 能有什么好办法呢
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-30
谢谢,哪个位有没有好办法与旧楼原有护坡桩进行拉接?
离线smsyc

发帖
26
土币
260
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-30
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-31
剖面图.pdf (97 K) 下载次数:18
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-06
没有办法吗
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-29
告诉甲方,要么加内支撑,要么逆作,要么上报纸头条
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-06
你的图我看了,既然不涉及内撑就不内撑吧。你们的想法是好的,但是既然这么搞了,嵌固深度还这么小?!土钉布置的密,想前后来接是应该的,但是再拉接就这么点嵌固深度,一旦下大雨大梁浸水就会造成一边倒的摧枯拉朽之势,最直接情况的就是1200的挖孔桩踢脚800的灌注桩倾覆。。 G;G*!nlWf  
所以我建议坑底统一加固吧