论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2352阅读
  • 2回复

[应力应变监测]锚索的应力值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线erictantao
 

发帖
85
土币
20
威望
280
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-01
想请教下各位,用振弦式测读仪测锚索的应力,有的锚索数值不变,有的锚索数值为什么一直跳动??
     海纳百川,有容乃大
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-01


不稳定吧
接触不良?保护不良、被破坏(砸)?

哪个厂家出的

找个锚索应力计去标定下看看情况如何?

隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-03
这恐怕是传感器的问题了。现在已经装上去了,也没有好的办法恢复了。先用兆欧表摇下绝缘,如果你是人工直接读数一般不会跳动,如果绝缘不好,又接入了电测集线箱,绝缘不好的话数据可能跳变。另一个看有没有干扰等其他原因。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站