论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6170阅读
  • 8回复

立柱桩格构柱做短了该如何处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线batu9926
 

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-03
XpLK0YI  
设计要求的立柱桩格构柱伸至在地板下2.5米,现在不知道施工单位怎么搞的,格构柱的延伸段在底板以上了,这样底板止水也难施工了,没有埋到板底以下的灌注桩中,这样的情况会有哪些影响?为什么必须埋到板底以下的灌注桩中一定深度?现在这种情况该如何处理? ksB-fOv*N  
1条评分土币-50
spaceboy 土币 -50 向您学习,牛人 2012-05-29
离线changzhen

发帖
149
土币
331944
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-03
做成这样了,到时候底板的钢筋怎么布置啊
离线xu.zho

发帖
29
土币
16
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-06
好处理!把底部加固,先保证基坑支护体系的安全;在底板绑筋时,该处按留洞处理,剔除凹槽,放橡胶止水条,后浇注底板砼。
2条评分土币+21
tm038 土币 +1 - 2011-09-22
batu9926 土币 +20 - 2011-09-08
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-06
首先存在临时立柱底部的稳定问题,如果临时立柱受弯,柱底出露于底板上的桩也要受弯,这个恐怕有点问题。 #) eI]  
其次存在底板问题,格构柱底部是有止水钢板的,现在底板不但钢筋无法穿饶,防水也无法封闭,很难处理。 up[9L|  
出现这个问题,施工单位太屎了。
2条评分土币+21
tm038 土币 +1 - 2011-09-22
batu9926 土币 +20 - 2011-09-08
我思故我在
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-07
2楼正解,做后浇带,一般的结构施工单位都会做的
离线xu.zho

发帖
29
土币
16
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-16
谢谢4楼捧场
离线tm038

发帖
395
土币
3866
威望
723
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-22
2楼、4楼详细一点啊!
站着说话不腰疼!
离线csfzsu

发帖
219
土币
2699
威望
15
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-23
回 xu.zho 的帖子
xu.zho:好处理!把底部加固,先保证基坑支护体系的安全;在底板绑筋时,该处按留洞处理,剔除凹槽,放橡胶止水条,后浇注底板砼。 (2011-09-06 11:04)  W>_K+: t  
ixvF `S9  
学习了,感谢分享
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-09
ddddddddddddddddddddddddddddd
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站