论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2987阅读
  • 9回复

[求助]基坑底部巨厚砾砂层,如何封堵 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线crhui
 

发帖
38
土币
239
威望
61
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-02
原设计基坑开挖10m,原设计采用搅拌桩止水帷幕,后基础设计变更基坑开挖至12.0m,正好把原先基坑10m深底部隔水层(粘土)挖穿,基坑底部为砾砂层,承压水层,K=50m/d,初见水位埋深3.0m。基坑面积较大300m×200m,如何设计止水帷幕为好(业主排除采用高压旋喷桩及管井降水方案)
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-03
用三轴深搅桩做帷幕墙做两排,把隔水层彻底隔断打到承压水层底板上去。如果搅不动打不下去的话,就用地连墙,用地连墙还不如做三重管高压旋喷省钱呢 (|gQ i{8  
你们业主太扯了,这情况还挑三拣四,这基本上省不下来钱的了
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线crhui

发帖
38
土币
239
威望
61
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-03
基底下的承压水底面为25m,用高压旋喷应该可以的,问题是在个别地方,基底下第一层承压水与其下第二层承压水相通,第二层承压水层底层面达50m才到隔水层。基底采用水平帷幕止水因面积太大,管涌现象应难以避免,而且成本又高。业主方面今天继续沟通,同意我们采用任何方案,不过要求费用不超过1500万。在此说明四面没有地方放坡,基础轮廓线与红线相距3m,其中一面为多栎7层楼距坑边5.0m左右。
离线whb1965717

发帖
543
土币
16116
威望
1618
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-04
采用φ850三轴搅拌桩可行,单排!
感恩的心!
离线crhui

发帖
38
土币
239
威望
61
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-04
基坑底具有承压性的巨厚砂层,采用何工艺止水,且成本较低。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-04
处理承压力无外乎三种方案:抽水降压,截水,封底。楼主可综合考虑,业主不让这个不让那个,让丫的自己出方案。爷不伺候!
离线learning

发帖
370
土币
11720
威望
1292
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-05
这种项目,设计起来头疼,施工起来更是叫苦,开挖过程还会出现很多预期不到的问题,想不花钱就像搞定,难啊,让业主自己多找几家碰碰,他就知道是个什么情况了
离线xzy6603

发帖
20
土币
344
威望
31
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-14
第一层承压水垂直封堵止水为首选,高喷。第二层不用封堵,采用减压井,反正埋深较大,抽水对周围不会有影响
1条评分土币+1
crhui 土币 +1 - 2011-10-18
离线crhui

发帖
38
土币
239
威望
61
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-22
回复各位:现已施工方案采用“排桩支护+锚索支护+搅拌桩止水”,由于设计基底稍为抬高,基坑底有一层隔水层,但局部较薄,所以设计坑外布置降压井降低第一层承压水头、坑内布置降压井降低第二层承压水头,主要防止坑侧及坑底管涌或突涌现象发生。
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-18
在个别地方,基底下第一层承压水与其下第二层承压水相通,第二层承压水层底层面达50m才到隔水层
求知欲是学习的源动力
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站