只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-04
关键词: 勘察试验
在大坝上,打钻孔勘察时,现在已经打到基岩了,需要做压水试验了,但是上面有沙和卵石容易垮孔,一起钻会马上垮孔啊。有什么措施可以顺利的完成压水试验啊?急求大师指导啊
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-04
很是麻烦啊,就算搞出来了,数据也不准确了
离线popej

发帖
985
土币
172
威望
4415
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-04
下套管把上面隔断
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线973808421

发帖
12
土币
-12
威望
-14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-05
哥们儿,当然是下套管了
离线yuanchangyi

发帖
139
土币
402
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-05
当然下套管了,你做呀水试验就需要把上部地层隔住的啊
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-05
计算有时候不是很准确~~~
离线benjackxu

发帖
650
土币
1530
威望
1722
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-05
打一段孔,用水泥封上打完的孔,再往下打,如此多次通过容易蹋孔的地层,然后就正常打啦。当然这样做,用过水泥的那段孔是不能用来做压水试验的啦
共1条评分 ,土币+3
土石之梦 土币 +3 感谢解答,给您加分 2011-10-14
离线土石之梦

发帖
162
土币
53
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-06
学到好多啊,真是谢谢朋友们啦
离线土石之梦

发帖
162
土币
53
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-06
那这样还是比较耗时和耗资啦
离线土石之梦

发帖
162
土币
53
威望
13
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-14
感谢解答,给您加分
离线小糊涂仙

发帖
393
土币
1104
威望
359
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-14
下套管,方便
离线liu0517jing

发帖
11
土币
385
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-20
下套管啊,把套管下到不会垮孔的位置啊...