[请教]有地下室的高层承载力修正时基础埋深怎么取? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
116
土币
871
威望
28
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-16
一栋34层的高层,2层地下室,基础埋深7.1m,进行承载力修正时基础埋深d怎么取,怎么折减?有裙楼和地下室等附属结构时,d怎么取?有什么资料可以查吗?高层规范上感觉讲的不够清楚。
离线yzj1976

发帖
127
土币
1254
威望
741
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-17
《建筑地基基础设计规范》条文说明5.2.4条有详细解释
太较真的人
离线yuanchangyi

发帖
139
土币
402
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-17
《建筑地基基础设计规范》条文说明5.2.4条有详细解释,换算成土柱压力
离线sunyun515

发帖
7
土币
168
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-17
d按照7,1m取。
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-17
看地基基础规范吧!
广交土友
离线bzllh

发帖
47
土币
276
威望
254
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-12
按2楼的说法做差不了!