请问各位大侠,止水帷幕验收要做哪些试验(高压旋喷桩)?设计要求要做桩的完整性检测,但是对于它的止水要求要做什么试验?
离线yuanchangyi

发帖
139
土币
402
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-18
连通性试验
离线figoryh

发帖
145
土币
5963
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-20
来学习学习!
离线learning

发帖
370
土币
11820
威望
1292
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-20
可以在帷幕内侧设置抽水井及观测井,同时在帷幕外侧设置观测井,同时观察在抽水过程中内外的水位变化,这样就知道止水帷幕的截水情况
离线於建洪

发帖
3
土币
40
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-20
止水帷幕一般为临时支护,开挖后以不漏水为标准。最常用的是基坑内外设置水位观测井进行检测
离线ahszyangyl

发帖
17
土币
49
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-20
引用第3楼learning于2011-10-20 10:49发表的  : Gk.;<d  
可以在帷幕内侧设置抽水井及观测井,同时在帷幕外侧设置观测井,同时观察在抽水过程中内外的水位变化,这样就知道止水帷幕的截水情况 ?q68{!{bi  
k 5<[N2D|!  
请问,现在基坑已经开挖了第一层大概在3.5米左右,你说的在帷幕内侧设置抽水井及观测井是在基坑开挖以后还是在没有开挖前呢? !k=>Wb8n2  
离线learning

发帖
370
土币
11820
威望
1292
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-20
是否开挖关系都不大,如果一直开挖,如果开挖过程中侧壁没有漏水证明侧壁是可靠的,漏水可能是绕渗之类的
离线土行孙

发帖
112
土币
5803
威望
173
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-27
这个到不清楚,学习一下
地下结构与隧道结构专业,主要工作涉及非饱和土渗流,基坑降水等
离线jwzh81

发帖
203
土币
1622
威望
974
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-25
回 3楼(learning) 的帖子
learning:可以在帷幕内侧设置抽水井及观测井,同时在帷幕外侧设置观测井,同时观察在抽水过程中内外的水位变化,这样就知道止水帷幕的截水情况 (2011-10-20 10:49)  7Y:~'&U|  
a95QDz  
这个能否说的更详细点呢,观察在抽水过程中内外的水位变化,具体操作是否有规范要求?谢谢!满足什么条件才认为止水帷幕满足要求呢?