[求助]基坑对管道的作用 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wujiawu
 

发帖
112
土币
1497
威望
154
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-19
     基坑开挖深度12m,距基坑22m有一直径为4m的管道,管顶埋深6m,基坑采用地下连续墙23m,对撑体系。 T rK-XTev  
      土层:1.粉质粘土                   粘聚力21,摩擦角19    厚度 5m P`^3-X/  
                 2.淤泥质粉细砂层层    粘聚力11,摩擦角22   厚度4m   r I)Y W0  
                 3.粘性土                      粘聚力29,摩擦角24   厚度19m b`: n i   
                 4.粉砂                          粘聚力5, 摩擦角41  厚度6m XLQt>y)  
     请问:基坑的开挖对管道影响大吗,用不用对基坑或者管道进行加固? &q8oalh  
                  
'y_<O|-  
                 K X0{dizZ  
共同为岩土论坛加油!
离线liuyuantumu

发帖
259
土币
395
威望
1102
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-19
管道形式?应该影响不大,距离比较远了
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-20
影响不大。
Welcome to beijing!
离线tanj10402

发帖
93
土币
2367
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-20
这个应该不用单独处理了吧,那么远了土还那么好
离线whoisling

发帖
64
土币
3249
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-20
开挖深度12米,管道距离基坑22米,距离几乎为开挖深度的两倍, ATG;*nIP  
F $6JzF$|F  
基本上不会对管道有沉降影响,不需要对管道进行加固 UE\Z] t!  
Ip_deP@  
个人愚见,不对的地方请多多指教~
离线ybh188

发帖
18
土币
1854
威望
110
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-20
开挖深度12米,管道距离基坑22米,管底埋深10米,基坑开挖面以上均为粘性土,为不透水层,不需降水,管道几乎在沉降槽影响范围以外,基本上不会对管道有沉降影响
离线15931753712w

发帖
70
土币
1842
威望
84
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-23
采用地下连续墙对基坑进行支护,无需对管道及基坑进行加固
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-24
距离1.5倍坑深以外了都,土质又那么好,你再做地连墙+内撑,啥也不用管,管道你也不用加固,不回有事的
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线wildgoose

发帖
59
土币
229
威望
73
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-29
只要锚杆不设置成20m就应该没有问题。