说明:典型的排桩支护,支护深度内基本为粘土,淤泥质土和粉土,局部夹砂砾石层,基坑深度11.8m,设置2层锚索,第一层开挖深度4m左右,开挖后发现支护桩空桩,由于采用的是长螺旋后插筋工艺,钢筋笼局部箍筋已损坏。
<<Zt.!hS
处理措施:将桩内的淤泥清洗干净,补做箍筋,调整主筋位置,单侧支模,直接混凝土灌之!
'j6)5WL$
1rhEk|pGZ
某基坑的上部2m支护桩空桩
BNA` Cc1VV
8|9JJ<G7
ykq9]Xqhv