论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3280阅读
  • 5回复

[求助/请教]抗拔桩极限抗拔力问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dust10
 

发帖
13
土币
352
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-24
抗拔桩单桩承载力设计的时候是特征值,配筋的时候是设计值,作试验的时候是极限值。 RyWOiQk;  
极限值>设计值>特征值。做桩抗拔试验时,如果桩配筋不加强,则桩钢筋拔断。 E(+wl  
个人意见:极限值/特征值=2,理解为桩对土的抗拔安全系数;设计值/特征值=1.35(恒载控制),钢筋的安全系数。 @SG"t,5s  
问题:抗拔试验极限承载力能否按钢筋的抗拔力(标准强度x0.9)来控制,而不用极限抗拔力来控制,对钢筋来说,2.0的安全系数太大,完全是浪费的。
离线cq980623

发帖
432
土币
7430
威望
2714
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-29
楼主你说的是预应力混凝土桩还是灌注桩?
离线rualyoung

发帖
166
土币
7912
威望
17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-30
回 1楼(cq980623) 的帖子
cq980623:楼主你说的是预应力混凝土桩还是灌注桩? (2011-10-29 11:27)  o|;eMO-  
 e_~fJ  
应该说的是灌注桩吧!
地下好神奇
离线94117239

发帖
399
土币
545
威望
654
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
楼主抗拔桩一般应以裂缝控制来控制抗拔力
离线babysai007

发帖
587
土币
20
威望
272
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-03
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25
楼主抗拔桩一般应以裂缝控制来控制抗拔力
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站