[请教]请问大家,抗浮水位是否为历史最高水位? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yuxiulin512
 

发帖
184
土币
1064
威望
46
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-25
场地为平原地带,因我院有地下水观测井资料,地下水位由于人工开采的原因呈下降趋势,近3~5年场地最高水位与观测期间(30年)最高水位相差达4.0m!!请问抗水水位应该取哪个值?历史最高水位还是近3~5年场地最高水位。哪本规范上有明确的规定呢~抗浮水位差这么多对工程造价影响确实很大~请各位大侠指点下~
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-25
看看勘察规范的条文说明吧
离线龙溪竹林

发帖
32
土币
241
威望
121
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-25
同样疑问中........我师父教我提抗浮水位时要综合考虑近3~5年最高水位,历史最高水位,及未来因政策导向在该区域进行开闸放水而导致的地下水位抬升,一般而言取其大值。还有提这个有风险,一般只做为建议,后面应加注在必要时可进行专门的水文地质咨询。保险起见,在报告后面提一个抗浮措施。
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-25
确切地讲应该是建筑物服务期间内的最高水位。没有足够的地区观测数据做背景,抗浮设防水位很难搞准。
得过且过
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-25
软土地区按历史最高水位取的偏多,毕竟偏安全考虑。
广交土友
离线yuanchangyi

发帖
139
土币
402
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-26
按历史最高水位建议较妥
离线jseksjs

发帖
125
土币
190
威望
-17
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-26
其实抗浮水位很简单,就是建筑物使用寿命时间内会发生的最高地下水位。可大家都不是神仙,未来的事情哪个能估算的这么准呢,那就只能依过去推测将来,所以规范里有那么几条原则性的规定,而这往往是偏保守的。我的观点是:还是安全、经济都要兼顾。这个,就是从场地的地形、地貌、整平,地下水补给、排泄、人工开采,市政雨水管埋深等因素综合考虑。总之,抗浮水位建议是个很大的难题,也是集中体现岩土工程师综合能力的地方。
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-26
在这里抗浮水位一般按整平后的场地标高下50cm取值
离线岩土小范

发帖
109
土币
2164
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-29
六楼说的太好了,看来岩土真的是个技术活啊
好好岩土 天天学习
离线conancs0010

发帖
8
土币
110
威望
11
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-30
我们这边采用的是历史最高水位,现在岩土还是得考虑安全第一的!

发帖
269
土币
8015
威望
203
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-31
我们这边做的报告也是采用最高水位的,不过还是比较同意六楼的说法的,技术活不好整啊!
岩土工程
离线liaoyongbin

发帖
185
土币
373
威望
242
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-01
有前辈说是地下水位加个一两米就是抗浮水位,我也按这个提了几个,想想可能不是很安全。