钻探过程中发现两层水,一层在第三系粉质黏土上部,一层在粉质黏土下部卵石土内,准备分层做提水试验,测定每层的渗透系数和涌水量,像这种隔水层的情况用不用分层止水,如果需要,该怎么操作? -1dbJ/)  
离线haca82916

发帖
235
土币
690
威望
246
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-30
新问题啊,呵呵 l5sBDiir%  
离线yuancy

发帖
548
土币
2573
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-30
第一层水你不要钻至卵石层进行试验,第二层试验时采用下套管到卵石就可以了
离线280745415

发帖
178
土币
2027
威望
-24
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-30
第二层试验时采用下套管到卵石层,同时对第一含水层部位用黏土球或其它止水材料止水……
离线jkygch

发帖
190
土币
6310
威望
331
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
上面一层提水时不要钻穿粉质粘土,下面提水时下套管到卵石面
离线gf4313

发帖
50
土币
805
威望
19
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-02
好的,现场试试看。
离线lixinhua1986

发帖
1569
土币
8726
威望
4495
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-04
应该是采取措施防止水力联系的
做一个勤奋的人
离线cjz06

发帖
40386
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-07
各测各的。