论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2832阅读
  • 4回复

[热点探讨]压水试验的问题,求解…… [复制链接]

上一主题 下一主题
离线岩土学习
 

发帖
134
土币
3681
威望
230
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-08
      我是刚本科毕业的,在做一个尾矿库的勘察,在工作中我遇到压水试验的几个问题,我查过资料,也考虑过,但都得不到一个比较有说服力的结论,请各位岩友帮忙一下 sTYuwna~   
      1工程压水试验中,孔径大小对相同条件下的试验结果有没有影响呢?影响有多大呢?这点我在规范上没有看到相关规定。我们在做压水试验的时候没有对孔径的大小有要求。孔径有130、110及91mm的。 (|ct`KU0#  
        2 在进行压水试验的时候,当从量桶处观察到水位没有下降(压不进水),但为什么水表是转的,这样即表示水压进去了,而且值比较大,为什么呢?流量计用的是民用水表,这种水表是正、反流量都能测量的吗? #V(Hk )  
       3 在进行压水过程中,在压力较大的情况下,会不会出现流量计的读出的数是假数值呢?或者说误差是比较大的呢? dH2j*G Ij  
       4 在较破碎的岩层中,特别是有裂隙还有泥质充填的地层,当进行压水试验时,止住水了,但它会绕过止水塞而又回到钻孔(止水塞上部)里,造成止不住水的假象,该怎么考虑这种情况呢?而后出现孔口返水的现象。并而在这样的情况下,一旦压水试验终止后,继续进行钻探工作时,孔内会很容易出现夸孔现象,造成钻进不顺利甚至是无法继续钻进。这种情况该怎么解决呢? //'xR8Z  
                 谢谢解答! ATXx? b8h  
#C=L^cSx(  
2S7H_qo$  
唯有持之以恒的学习,才能立于不败之地。
离线tingwoaini

发帖
76
土币
325
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-08
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
压水试验的孔径大小对单位吸水量、渗透系数有直接影响!你可以看看工程地质手册的相关内容
离线lsk456321

发帖
96
土币
618
威望
48
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-10
1.孔口大小不会有影响,只要实验段满足要求(比如孔底已经清洗,栓塞是跟试验段孔口相匹配的,不同的孔口有不同的栓塞) @aPu}Hi  
2.这样的问题少见,但是水表转了,那肯定是有水流动,水表是两边都可以测的 :>-sITeY  
3.误差肯定会有,没有任何实验是没有误差的,关键是你装设备的时候是不是能保证全部密封,密封好实验数据应该就不会有问题 !m O] zn  
4.破碎的岩石层,一般做不了实验,破碎的岩石层一般止不住水,这样的实验成功很少,因为破碎必然有裂隙,水自然会有流通;孔崩塌,主要是因为底下与上部有隙缝相连通,让水流向上部,导致上部碎石崩塌进入孔内,这样的情况需要护臂,之后再重新钻探
离线xpzh1314

发帖
68
土币
1521
威望
62
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-11
学习中。。。。。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站