论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3227阅读
  • 5回复

[求助]一层地下室基坑如何换撑、支撑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhangt612
 

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-18
请教: fx[&"$X  
一基坑项目,单层地下室,采用钻孔桩+一道钢支撑,冠梁及支撑设置标高平自然地面, ]rH[+t-  
换撑一般可利用地下室底板,如果用底板换撑时,计算位移过大,该如何处理呢? D5snaGss9a  
请有类似工程经验的大哥能指点下
离线learning

发帖
370
土币
11720
威望
1292
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-18
计算一下位移情况,如果周边条件允许采用悬臂应该关心不大,但是有一条可能需要注意,地下室顶板没有完全封闭之前不要再支护结构与外墙之间回填粘土或石粉渣,以免支护结构变形影响地下室结构。
离线zuo-0000

发帖
146
土币
270
威望
1105
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-18
在外墙预留孔洞,地下室顶板施工完成后再拆撑
人浮浮,水流流,往事一去不回头,劝君努力更上一层楼。
离线wzzjkf

发帖
304
土币
0
威望
694
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-21
换撑可利用地下室顶板,不一定是底板
离线shyma999

发帖
112
土币
58
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-22
一层地下室换撑不用太复杂的,一般用底板换撑足够。要是敏感部位担心拆撑时位移过大话,可考虑拆撑前临时增加几道钢管斜支撑。当然,拆撑时,最好能把各支撑杆件编号,先次撑,后主撑,间隔进行,让应力缓慢释放。
离线jedy54

发帖
757
土币
4
威望
830
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-23
说得好,学习了!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站