离线tjsoftsoil
 
发帖
8
土币
150
威望
9
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-22
地点在上海市区,基坑开挖深度6m,是一个房屋改建工程,基坑边线距离管线最近距离仅0.3m,请问有什么比较好的基坑围护方案?要求既可以止水又要具有较大的刚度(不能有过大的水平位移),希望高手指点,谢谢!
乐在其中
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1228
威望
2631
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-22
那估计只能用地连墙了吧
离线tjsoftsoil
发帖
8
土币
150
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-22
用地墙造价太高,甲方不同意,能否用灌注桩加注浆止水?
乐在其中
离线chinaunstu

发帖
405
土币
841
威望
380
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-22
暴露管子,架起来允许否?
离线tjsoftsoil
发帖
8
土币
150
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-22
埋深2m,是水泥管,直径60cm,无法架起来
乐在其中
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-22
在搅拌桩中套打灌注桩。或者采用650工法 A8_\2'b  
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线cumtgxh

发帖
891
土币
1765
威望
2636
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-22
何谓650工法呀,第一次听说
离线小内cool

发帖
64
土币
391
威望
56
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-22
基坑边线距离管线最近距离仅0.3m,是否为地下室边线? ZTQ$Ol+{ q  
还能否有打桩的工作面了?
离线wsxwsxwsx
发帖
7
土币
172
威望
9
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-22
地下是没有什么好办法了,从空中架梁把它分段吊起来。
离线tjsoftsoil
发帖
8
土币
150
威望
9
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-29
打桩的工作面是有的,但搅拌桩和工法肯定不行,挤土太厉害,很容易使管子出问题。