论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2408阅读
  • 6回复

[求助]求经验丰富者普及一下 深基坑支护中斜支撑换撑技术! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xinrongxue
 

发帖
176
土币
36
威望
588
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-03
    目前,设计一个深基坑,最深处29m,最浅处26m,宽21.7m,采用1200@1500钻孔灌注桩,5道钢支撑+2道换撑,但是,知道换撑在现场 yn<H^c  
操作时很难,有经验的高手给普及一下,关于斜支撑处一般怎样实现换撑?(听现场的监理说以前很多施工单位的斜撑的换撑都不做, hYMIe]kJ  
那样,太不安全了)基坑布置形式大致如下图所示:
o"~ODN" L  
C`+g:qT  
梦想开始的地方!
离线zdj38

发帖
242
土币
2971
威望
1770
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
个人觉得在结构内部做竖向斜撑换撑既可,靠近底板处,底部浇筑时,局部浇出个凸块,供支撑架设。 | qtdmm  
待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲!
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-06
可以将地下每层结构的楼板向外延伸至支护桩作为换撑处理,武汉地区搞过这种换撑。
离线liforent

发帖
593
土币
4080
威望
1477
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-06
2楼说的很可行,当然也可以直接在侧墙上预埋钢板做换撑,应该没啥施工难度。
离线xinrongxue

发帖
176
土币
36
威望
588
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
谢谢各位,2楼说的在地铁修建中不适用,因为我们的车站和围护结构几乎是密贴的,在围护结构计算过程中,将各楼层板与围护结构结合处当做固定端来处理,其他两位楼主说得挺好,学习了! 'D%No!+Py  
cd{3JGg B  
h95C4jBE  
梦想开始的地方!
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-03
斜支撑会做牛腿的,侧墙起来的时候会凿掉。
离线mxw0625

发帖
296
土币
157
威望
516
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-02
在围护结构和主体之间做传力板带