软土地区,像上海等地的基坑规范,对立柱桩的验算要求,均为承载力和稳定性只要满足要求均可!往往按照这个计算下来,桩很短就可满足要求,比如一道混凝土支撑,采用800的灌注桩,插入坑底以下不到10m,,即可满足要求,但实际各个设计单位出图的立柱桩插入深度都很深,不知为何?是要验算沉降吗?还是需要求桩底要插入好的持力层?
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-06
个人认为,如果计算能满足竖向抗压、抗拔承载力和稳定性要求,插入坑底10m也可行啊,没有什么不妥的。对于重要的深大基坑工程,需要进行立柱桩的沉降验算。
离线jedy54

发帖
757
土币
4
威望
830
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-06
还验算沉降呢,软土的深基坑不把你抬起来就不错了 lH,/N4 r*&  
离线lidon1212

发帖
256
土币
579
威望
278
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-14
一道撑,800的灌注桩做立柱桩,有点大了,深度一般10m,两道撑一般坑底以下15m
离线hzsh166

发帖
802
土币
4988
威望
1044
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-27
谢谢楼上各位
离线minwe75

发帖
11
土币
222
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-19
应考虑坑底隆起或者承压水将立柱顶起来,造成支撑失稳。