本工程地层如下:0-6米为粉质粘土(长沙网纹土),6-40米为圆砾,地下水埋深15米,地下室深5.5米.请问:地下室抗浮设防水位取多少?
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线aman1981

发帖
1010
土币
4344
威望
4956
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-23
本工程地下水赋存于圆砾层中,埋深15米,对地下室抗浮无影响,但专家在论证抗浮水位时,建议取室外地坪标高以下2.0米.各位可知其中道理?
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线aman1981

发帖
1010
土币
4344
威望
4956
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-23
补充一点,地下室为单层地下车库建筑物.采用筏基.
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线aman1981

发帖
1010
土币
4344
威望
4956
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-23
长沙这边最近一地下室出现了整体上浮事故,抗浮问题抓得很严了
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线pbaix

发帖
1725
土币
4997
威望
2821
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-09
GB50021-2001
离线sibin1220

发帖
443
土币
3272
威望
2720
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-23
抗浮水位一般取历年的最高水位
离线zgs19651230

发帖
269
土币
-1115
威望
-4267
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-01
粉质粘土(长沙网纹土)渗透性很差,可视为隔水层。地下室深5.5米,仍在6米厚的粉质粘土层之中。此层虽然不含地下水,但地表雨水难免不渗入基坑中(即使在建成以后)。故本人理解:据《高层建筑岩土工程勘察规程》8.6.2条文说明,抗浮设防水位可取室外地坪标高。专家定为室外地坪标高以下2米是不是考虑打折?那折扣的依据标准又是什么呢? o&M2POI~q  
如果全是一层园砾,其他不变,抗浮设防水位又取多少合适呢?