论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6831阅读
  • 19回复

[热点讨论]内支撑设计中的弯矩计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wnlhsc
 

发帖
35
土币
0
威望
24
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-25
在内支撑截面配筋设计中,弯矩为三部分弯矩: f{5)yZ`J*  
自重弯矩(M1)、施工荷载弯矩(M2)、施工偏心荷载弯矩(M3),对M1和M2的计算是用qD2/D (D为立柱间距),M3的计算略,但为什么在冠梁截面配筋设计中,弯矩计算为TL2/12(T 为支撑轴力,L为支撑间距),冠梁承受的弯矩计算是按它的中间位置的弯矩还是两端的固端弯矩?我翻了大学时结构力学有关等截面杆件固端弯矩的计算结果中都没有此公式的情况啊?各位前辈能帮我讲讲支撑和冠梁的受力模型吗?晚辈感激不尽。
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
我也很想知道,希望那位高手解答一下
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-13
引用楼主wnlhsc于2007-12-25 09:25发表的 内支撑设计中的弯矩计算 : W&BwBp]K  
在内支撑截面配筋设计中,弯矩为三部分弯矩: ^fXNeBj  
自重弯矩(M1)、施工荷载弯矩(M2)、施工偏心荷载弯矩(M3),对M1和M2的计算是用qD2/D (D为立柱间距),M3的计算略,但为什么在冠梁截面配筋设计中,弯矩计算为TL2/12(T 为支撑轴力,L为支撑间距),冠梁承受的弯矩计算是按它的中间位置的弯矩还是两端的固端弯矩?我翻了大学时结构力学有关等截面杆件固端弯矩的计算结果中都没有此公式的情况啊?各位前辈能帮我讲讲支撑和冠梁的受力模型吗?晚辈感激不尽。
~$!eB/6ty  
查查《结构力学》里面的多跨连续梁计算篇章,或者是查查《混凝土结构设计原理》中册,砌体结构设计部分第一篇章多跨梁楼盖的设计方法。。。
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-14
我也很想知道,希望那位高手解答一下
离线phdsxc

发帖
716
土币
2719
威望
1807
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-14
       
离线dahead

发帖
162
土币
261
威望
229
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-18
连续梁跨度大于5跨时可以简化炜5跨计算,这时候的内力就是为TL2/12(T 为支撑轴力,L为支撑间距),配筋是按照这个弯矩得到的
离线monkeyone

发帖
83
土币
2055
威望
73
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-18
附发个计算简图比较直观些
离线wnlhsc

发帖
35
土币
0
威望
24
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-21
谢谢以上各位的讲解,非常感谢!!!
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-06
我也很想知道,希望那位高手解答一下
离线zhangetang

发帖
597
土币
2307
威望
2747
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-27
是的,我也想知道, T AwA)Zg  
多点刚内撑的计算和力学模型
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-21
自重弯矩(M1)、施工荷载弯矩(M2)计算是用qD2/D ???请问是依据哪个规范所得呀?
离线不同凡响

发帖
13
土币
30
威望
131
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-17
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站