论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5286阅读
  • 10回复

[请教]岩土工程勘察违反强条的后果 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线leon_goal
 

发帖
196
土币
2826
威望
696
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-12
请教各位专家,本人有一个岩土工程勘察报告违反了规范强条(违反1条,勘察深度不满足规范要求。),将会有什么样的影响? #G*z{BRQ  
一是对勘察单位。是否会在行政部门通报批评,或者影响单位评优什么的? $ng\qJ"HF  
二是对报告上盖章的注册岩土工程师。是否会影响他的执业资格,或是以后积累强条多了会被注销执业资格? up:e0di{  
三是对报告编写人员。这个影响我想应该是最小的,我想最需要做的就是吸取教训,以后多多积累工作经验,研究各种规范,力图做得更好。
离线dzw310

发帖
89
土币
38
威望
27
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-12
首先能补救就补孔,条件不允许就验槽是仔细点,以后不要再饭桶样了

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-12
如果仅仅是控制性钻孔深度不能满足变形计算要求,可以补做勘探孔,对现有报告进行修改说明(或对审图意见进行回复),基本上就没有问题。如果钻探孔大多深度不满足,说明勘察方案有问题,最好重新勘察,重新编写勘察报告,希望将上一次审查意见不留档就没问题
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-12
1、与审查人员沟通,能糊弄过去就糊弄过去,出点血是必须的,你懂得。(当然,工程是否会出问题你自己心里要有数才行) V!Joh5=a  
2、糊弄不过去,补充工作,重出报告。
原来是这样!
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-12
违反强标、强条太正常了。 ~}M{[6!  
尤其在现有的图审制度下。
原来是这样!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
2楼正确。 es6e-y@e  
对单位和个人资质一般影响不大,注意吸取教训以后不再重犯就是了。如果经常性的违反强条,对单位资质肯定会有负面影响的。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线gougouk

发帖
541
土币
5301
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
无任何影响,只要回复好就可以,深度不够就重新再打,再出报告,你们单位审定报告的人可以下岗了
离线original

发帖
42
土币
316
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-13
不是很清楚
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4377
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-16
如果不是对项目本身造成经济损失,觉得不必纠结在这里,以后认真点不要怕麻烦就可以了。但是在某些地方在目前的审图制度下,违反强条是技术人员避免不了的。
我做勘察
离线jxfky

发帖
545
土币
5000
威望
1496
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-20
跟审图办沟通,不行就补孔,回复
努力做一名合格的工程师!
离线wangz

发帖
291
土币
8
威望
327
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-09
1、与审查人员沟通,能糊弄过去就糊弄过去,出点血是必须的,你懂得。(当然,工程是否会出问题你自己心里要有数才行) `(Eiu$h6V-   ?1:/ 6  