论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2332阅读
  • 4回复

[求助]锚杆试验的抗拔力如何确定 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jenna
 

发帖
48
土币
1
威望
76
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-12
请教各位,你们锚杆试验的抗拔力是如何确定的?具体在哪本规范上有,望告诉一下,谢谢!
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-20
JGJ120-99规程中附录E (FuIOR  
一般取杆体承载力标准值的0.9倍 n ]ikc|  
如采用1根25钢筋,即抗拔力=As*210*0.9
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线jenna

发帖
48
土币
1
威望
76
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-22
恩,谢谢楼上的回答,感激不尽
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-06
问题问得含糊,答得片面 8&<:(mAP  
“一般取杆体承载力标准值的0.9倍”所指应为试验的最大拉拔力 ~ELY$G.xl  
“锚杆试验的抗拔力”还有一指是土层提供的抗拔力,要根据拉拔试验确定极限值,再除以安全系数得特征值
离线shyma999

发帖
112
土币
58
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-02
锚杆的抗拔和抗拉是不一样的,这就是一楼跟三楼的区别。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站