只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-14
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-12-23) —
我在做课程设计,设计出来的最大基地压力只比持力层修正后的地基承载力特征值小0.21KPa而且Pc+Pcz的值只比下卧层的修正后的地基承载力特征值小0.49KPa,请问此设计合理吗?
离线ysden

发帖
250
土币
651
威望
1220
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-16
当然不合理,本来数值分析存在较大的偏差,你最好还是按规范要求来,这样出了问题也没有责任。

发帖
183
土币
3171
威望
152
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-17
就是,我也认为不合理,怎么可能才小那么点嘛!你肯定是那里弄错了。多半是你的pc算错了。