登录注册
UID:120359
图片:土层参数.jpg
图片:设计图纸.jpg
UID:47131
UID:11978
qingwanneng:等效抗弯刚度,就是令钢管桩的抗弯刚度=钢筋砼桩的抗弯刚度相等。就是先算出钢筋砼桩的抗弯刚度,令其等于钢管桩的抗弯刚度,然后,根据弯矩、剪力校核钢管桩。 (2011-12-15 19:11) k'Fc:T8:~5
UID:161889
UID:160936
陈翔空123:你首先得确定你会算钢管桩的刚度,而且灌注桩的混凝土标号一定要用C25 然后钢管桩灌C30的标号混凝土 &g;4;)p*8 在确定两种的刚度一样情况下,再利用排桩的弯矩去校核,但是你钢管灌了混凝土的弯矩不太好校核。。 (2011-12-16 12:10) +ou5cQ^
UID:47843
kevinzyb:我还有几点疑虑,希望得到您的解答: 9x9T<cx @+1-_Q`s/R 钢管桩作为桩锚支护结构的支护桩时,管内还需不需要灌混凝土啊,图纸上标注有混凝土,但是施工时以及网上的一些帖子都说内部灌注混凝土没什么意义,这个我不是很明白..... 内部灌砼无意义??为什么呢 .. (2011-12-16 12:58) v7"' ^sZ?
UID:170544
UID:6321
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站