论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2091阅读
  • 6回复

[热点探讨]请教一下,善于冲孔灌注桩检测的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xlbcxm8689
 

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-30
如题,我单位承接一修正项目冲孔桩检测,施工单位报的桩长 为25米,我们钻芯检测的时候18米就钻到钢筋了,再钻穿出去了,就是卵石什么的东东,这种情况下是不是认为桩长报长了?但是施工单位却保证桩长没问题
检测群:26918488,欢迎大家加入。

发帖
321
土币
1543415
威望
60
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-30
对,可以这么认为,在钻几米,看打出来的是什么,更有说服力
厚积而薄发,大爱无疆
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-30
钻到钢筋到钻出桩外具体是个什么情况,是不是慢慢斜出去的呢?这种情况就说明没钻到真正的桩底,桩不直,或者钻孔不值,或者两个都不直。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-31
一般来说,开孔的时候是会离开主筋一定距离的,既然钻到钢筋就说明钻孔有倾斜了。
最好看看勘察报告,看看大约位置是什么土层?也可以采用反射波法先测试一下。
听君一席话,胜读十年书。
离线newncbegin

发帖
1
土币
30
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-26
请人测斜,确定你钻孔斜没斜。假设你钻孔没斜,就说明桩短或者桩斜了,责任就不在你这边了,当然这个验证工作估计就不是你的了,你可以只对你钻出的芯样进行评价,请监理、业主等见证。
离线nanfangdehai

发帖
611
土币
799
威望
1857
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-24
你钻斜了   你就只能评价你钻的18米桩的情况   其它的结论你不能下
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-11
不能凭此断定桩长不足,要排除孔斜桩斜等情况