论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1896阅读
  • 4回复

[求助]请问人行地道多深必须要加自动扶梯 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线longeli
 

发帖
172
土币
1010
威望
420
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-03
请教各位: [9>h! khs  
    过街人行地道超过多深时必须要加自动扶梯?或者哪本规范中有相关说明,多谢!!
生活的本质不是索取,而是奋斗!~
离线hshengjian

发帖
1819
土币
32486
威望
126
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
我也想知道
离线cherd

发帖
174
土币
11618
威望
261
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-06
人行过街地下通道 国家规范中尚无具体规定,一些城市 或 繁华地区 为提升服务水平 业主要求 做上下行自动扶梯,或为 满足 无障碍通行要求 设置垂直电梯。 eK)R=M@i  
对此,可以引用《地铁设计规范》第8.7.2条,“车站出入口的提升高度超过6m时,应设上行自动扶梯;超过12m时应考虑上下行均设自动扶梯”。本条非针对 人行过街通道,但是GB,且是强制性条款。 VvSe`E*  
北京市地方标准《人行天桥与人行地下通道无障碍设施设计规程》(DB11T805-2011)第3.2.2条,亦有规定,“与地面高差大于6m的人行天桥或地下通道宜设置上行自动扶梯或电梯。”本条虽作出具体规定,但是地方标准,且用词为“宜”。
2条评分土币+10
flydpf 土币 +5 - 2012-02-11
流浪的猪 土币 +5 向您学习,牛人 2012-02-07
精于心、简于形。
离线longeli

发帖
172
土币
1010
威望
420
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-19
回 2楼(cherd) 的帖子
受教了,多谢多谢!
生活的本质不是索取,而是奋斗!~
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-26
我也想知道
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站