请问各位大哥,隧道工程实际施工中,初期支护钢拱支撑是否需要做成闭合,就是把整个隧道的断面都围起来。 QDLtilf :  
因为我在某隧道实习的时候,记得钢拱支撑是没有做仰拱部分的,那里好像是直接就做二衬,想向各位确认一下。
离线cherd

发帖
174
土币
11618
威望
261
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-07
围岩比较好的情况下,初支可以不用做成闭合的
精于心、简于形。

发帖
50
土币
238
威望
121
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-07
一般情况下,5、6级围岩,初支仰拱闭合成环 h 5<46!P  
在4级以上围岩较好情况下,不需要闭合!现场实际施工中,可根据开挖揭露围岩具体情况进行调整!
假如你们愿意——
我可以变成无可指摘的温情的人,
不是男人,而是穿裤子的云!
离线流浪的猪

发帖
185
土币
979
威望
270
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-07
LS正解 B/0Xqyu  
_ VKBzOH  
现在有些单位,就是围岩差的也不做下面的了 -U.>K,M  
F2QFQX(j  
不知道怎么想的 x+EkL3{  
FC@h6 \+a  
3K!(/,`  
居然说,我们这里都这样。。。。 O`K2mt\%  
N:x--,2  
看样子.....