论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6307阅读
  • 13回复

[求助]做了止水帷幕的基坑,可否用集水坑明排法降水 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wuwei13
 

发帖
59
土币
1409
威望
49
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-14
正在做一个基坑工程,面积100m*60m左右,基坑深5m,地下水位-1m,10m以上为软塑粉质粘土,请问做了止水帷幕以后有必要在坑内打降水井吗?可否用明排法降水? q{b-2k  
多谢各位指点!接下来请大家分析一下以下几种方案哪种更经济安全: ,C 0y3pL  
1.单纯水泥土墙支护; J9j @V4  
2.SMW工法 3b_/QT5!  
3.止水帷幕+悬臂排桩(CFG桩反插钢筋笼)
离线cuixiaolitj

发帖
260
土币
5499
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-14
个人觉得主要看底板隆起是否能计算的过去,若不会隆起可不打降水井 zks7wt]A  
7I&o  
这方面不太了解!希望大侠给解答一下!共同学习! J-uQF|   
中国一定强!
离线wuwei13

发帖
59
土币
1409
威望
49
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-14
还有吗?在线等
离线892137654

发帖
25
土币
359
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-14
不涉及承压承压水吗?如果不涉及承压水的话,要设置疏干井的,减少基坑内土体的含水量方便基坑开挖,粘土的渗透系数很小不宜采用明排水。个人愚见请各位大侠指教
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-14
我觉得还是应该打降水井,先降降水,有好处的
梅花香在苦难来
离线pze9080

发帖
191
土币
2620
威望
41
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-14
一般都会在周边打一些降水井的吧。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-15
在我们这,这种情况都不打井,就采用集水坑明排 3%GsTq2o  
一般认为设置降水井总是有些好处的,不过10米的粉粘土,能有多少水?又能降下多少水?
离线skywzm

发帖
121
土币
571
威望
33
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-15
同意3楼的观点,粘性土层中渗透系数较小,要保证开挖及主体结构施工时作业面干燥的话,集水明排不是很适合,建议做降水井提前降水。
离线wuwei13

发帖
59
土币
1409
威望
49
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-15
多谢各位指点,收获颇丰!
离线皇家属地

发帖
23
土币
211
威望
120
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-15
基坑开挖5m,水位埋深1m,为软塑粉质粘土,土体本身渗透性较差,集水明排效果不明显,适合用轻型井点降水(一级的一般可降水3-5m,足以),但是基坑本身开挖面较大,轻型井点降水只能布置在基坑周边,并且降水半径不大,可能基坑中间的潜水不能完全疏干,可在基坑中部再布置几个集水坑,即采用轻型井点降水+集水坑。由于基坑开挖较浅,完全不用考虑承压水的影响。愚见,可参考
离线wuwei13

发帖
59
土币
1409
威望
49
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-16
计算书三种方法的
附件: 计算书.rar (20 K) 下载次数:17
离线liufangfc

发帖
29
土币
85
威望
6
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-23
肯定要布降水井的
我快乐
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站