[求助]降水疑惑,求解释! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线892137654
 

发帖
25
土币
359
威望
12
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-14
)yS8(F0  
小弟刚做一工地降水,降水状况很奇怪, ?qbq\t  
1,降水井的深度是20m,用的50T的水泵,动水位是7m,静水位只有6米。 1c4:'0  
2,地层情况是局部12m的粗砾砂。 l^rQo_alk  
3,基坑维护时采用钻孔灌注咬合桩,桩长33m.基坑西南角粗砾砂底层相对地面是35m,也就是说维护桩没穿透砂砾层。 %5j*e  
4,工程位于海边,基坑一侧距海边不到15m.。 D~ 7W  
小弟的问题是:1,降水井中的动水位只有7m,却出现断流现象。求解释 m|PJwd6  
                         2,动水位与静水位的差距不足1m。.求解释 Pe` jNiI  
                         3,在涨潮最高点时测得基坑内部水位比落潮最低点水位稍微大。(这里的水位指的是水位埋深)
离线k2co3

发帖
376
土币
6935
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-14
相当复杂 !! 最好有图之类的 要不看太明白
人生豪迈,论成败,大不了从头再来
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-15
水泵的出水能力严重不足啊,类似情况能降下1m就不错了

楼主留言:

断流是水泵的原因吗?

得过且过