论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2719阅读
  • 8回复

[热点讨论]基坑支护混凝土围檩的刚度计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liufangfc
 

发帖
29
土币
85
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-05
有一问题讨论:基坑围檩截面900*800,C30混凝土,围檩荷载125kPa/m,基坑范围120*62矩形,四个角上分别设置3道斜撑,长边设置6道对撑,连系杆件按常规布置。问:围檩的刚度值怎么计算? =fMSmn1S  
根据同济启明星bsc算出围檩位移约为12.5mm,但是根据F=kx算的围檩刚度为10MN/m2,小了点吧。正算围檩刚度用什么公式?可否用K=2EA/lS?
我快乐
离线laladlut

发帖
547
土币
531
威望
681
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
规范给的对撑公式算出来的刚度比较大,即使均摊到每沿米也较大,所以一般计算中都估一个刚度,每沿米30~50把,不过刚度差别不是数量级的差别,一般影响不会太大.个人见解.
离线wonghingsun

发帖
41
土币
538
威望
29
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
12.5mm位移,不算大啊,你要围檩的刚度干什么用啊?FRWS与BSC不需要围檩的刚度吧!
看成功者的气势,其实是静的时候!!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-06
围檩刚度是指水平刚度,与支撑刚度的算法不同(支撑刚度为竖向刚度),10MN/m2的刚度对围檩来说已经够大了
离线liufangfc

发帖
29
土币
85
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-06
知道了围檩刚度,可以从理论上估算围檩位移值。
我快乐
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-13
围檩的位移与桩顶的位置是协调的吧 Y!POUMA }A  
桩不动,围檩刚度再大,它能动?
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-15
计算式保守点 不考虑刚度
离线jry0199

发帖
100
土币
1599
威望
347
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-07
长知识了!!
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-30
长知识了!!