论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2227阅读
  • 6回复

[热点讨论]基坑拆撑后围护悬臂过大时的牛腿设置 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liufangfc
 

发帖
29
土币
85
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-07
假如一个基坑只能设置一道内支撑,底板修好拆撑后,感觉悬臂长度过大,这种情况下怎么处理。有种做法是在底板处沿悬臂做高牛腿。请教高手有没有经典案例?牛腿的设置要注意哪些要素,需不要计算?
我快乐
离线hshengjian

发帖
1819
土币
32368
威望
126
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-07
学习学习了!
离线citicpru_yt

发帖
143
土币
825
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-07
这种方法好 (+6 8s9XS7  
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
一般此情況, 可以考虑做斜撐, 在底板上加上斜撐, 而使挡土牆的悬臂受力成為 "悬臂+簡支"
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-13
你说的莫非是加厚传力带? PPk\W7G  
这样悬壁桩的悬壁段可以减少,理论上可以,但是还要看施工的质量
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线xo1870

发帖
19
土币
2
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
恩,感觉斜撑是完全可行的。
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-29
这样做会不会有点冒险啊,我觉得底板做好了继续做侧墙做到第一道支撑处之前在内墙上加一道支撑,然后再拆除第一道支撑。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站