论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3204阅读
  • 13回复

[求助/请教]桩基事故处理请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线birdgp
 

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-08
桩长40m,桩径1200mm,上部为旋挖工艺,下部为冲孔工艺,现静载试验最大沉降为12cm,中间出现陡降段后又趋于平直,桩端为强风化泥岩或泥质砂岩,现采取的办法是桩中心抽芯至桩底,判断桩底土性质,以桩端压浆的方法补全设计,不知是否合理可行?望赐教
城市农民-修理城市
离线ssccqq

发帖
87
土币
1221
威望
190
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-08
桩身完整性完好的话,后压浆应该可行,关键是提高程度不均。
土中求生,农事也.
离线kuyedie921

发帖
155
土币
7509
威望
832
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-08
      ‘中间出现陡降段后又趋于平直’ 很明显这是由于桩端沉渣过厚引起,冲孔工艺通常存在清孔问题,一般反循环比正循环效果要好。 G$CI~0Se:  
     桩端注浆方法是可行的,效果也比较好!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
可能是沉渣过厚了。
离线free88me

发帖
3
土币
2361
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-08
桩端沉渣没清干净引起的。

发帖
225
土币
966
威望
-16
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-09
写的不错
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-09
经现场试验压浆,注浆量很少,而且钻孔并不能确定沉渣厚度和沉渣情况,只有部分桩端可以见到有混凝土离析,大部分没问题,就是原状土(岩),还有什么好办法? w$[ck=  
不吝赐教!!
城市农民-修理城市
离线华行天下

发帖
343
土币
2424
威望
18
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-09
利用抽芯是可以确定桩底沉渣厚度的,出现这种可能是强风化泥岩强度太低,桩底表面持力层受到破坏
忙碌不盲目,放松不放纵
离线diwanghappy

发帖
45
土币
15
威望
232
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-10
可以用800的旋挖机在桩中心钻个孔,然后派工人下去清孔,在灌混凝土这个很保稳,我们自己已经做过,没什么问题
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
回 7楼(华行天下) 的帖子
华行天下:利用抽芯是可以确定桩底沉渣厚度的,出现这种可能是强风化泥岩强度太低,桩底表面持力层受到破坏 (2012-03-09 20:15)  iBy &#^  
D+69U[P_A  
楼上正解,桩端持力层部分为泥质砂岩,抽芯情况很不理想,所以看不到沉渣,现准备压浆处理,然后检测,好像除补桩外别无良策
城市农民-修理城市
离线lao5622178

发帖
259
土币
24574
威望
32
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-16
同求看看
离线zh612

发帖
22
土币
485
威望
34
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-17
的确,压浆处理效果你不是很好,补桩为最好良策
只要你要,只要我有。。。