唐山万达广场住宅楼处于唐山地震破碎带和采空区的边缘,楼层基本都在20层以上,由于沉降问题,现在正在楼周边地区钻进多组150米到300米的钻孔,进行取样和灌浆,我们现在讨论这件事,在我们公司内部的讨论中有人说,地下200米以后,住宅楼产生的应力已经传达不到那个深度,但是这个注浆孔的设计是唐山的设计院做的,那么这样做的道理有没有呢?真的有必要对那么深的地层进行加固吗?
风一样飘过……
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
好像没有道理啊。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-09
大地在沉降。唐山地震破碎带和采空区的边缘在塌陷。
离线williamguo

发帖
260
土币
0
威望
158
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-10
个人认为高层建筑桩基础产生的附加应力可以采用等代实体墩基础计算,影响深度从桩底开始计算,和整个实体墩的尺寸 以及上部结构压力有关系。不过这个附加应力理论是土力学中的,而桩基础以下一般都是岩体,岩体力学不熟悉,你可以查一下相关资料,看是否有相关内容。
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
离线润物无声

发帖
420
土币
612
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-23
按说,应力的确传不到那么深,但是采空区的边缘,应该考虑塌陷和沉降
离线lbj1642

发帖
34
土币
12400
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-29
说实话,处理这么深,确实是没有必要,估计是甲方有钱,收买人心的吧!!!估计老百姓不大懂,肯定觉得是处理的越深越好了吧!!!
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-17
住宅楼处于唐山地震破碎带和采空区的边缘,而破碎带和采空区是很好的含水层。地下水位下降引起的建筑物沉降是随地下水位下降而一直进行的,该工程设计院孔深估计就是主要考虑了地下水位下降而引起建筑物沉降的问题吧