各位老师,我这黄河下游有一基坑,深度10米,4米以下全为粉细砂,水位2米,距建筑物10多米,止水方案用啥比较合理?请多指教!!谢谢
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-14
双轴深搅桩帷幕,两排 咬合150 厚1.35m
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线sunshiding

发帖
4
土币
1089
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-14
三轴深搅桩,850mm@600,止水效果比 双排要好,价格高些! oqzx}?0  
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-14
高压旋喷注浆法。
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-14
同意二楼  三轴
不卑不亢,谦虚谨慎
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-17
知道三轴造价做高吗 伙计。。。宁可选高喷单管也不能选三轴!胡闹。。 M7R.? nk  
这又不是多深的中砂地层  三轴止水有甚必要。。。
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线彭南仙

发帖
142
土币
264
威望
6
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-23
选比较的安全的
离线vilan

发帖
110
土币
291
威望
130
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-23
两轴能在粉细砂中搅得动吗? #'}?.m  
旋喷在高水位强渗透砂性土中能喷的好吗? Bi7QYi/  
砂层底在什么深度? V gLnpPOQ  
应考虑坑外的水位观测井及必要时的坑外降水井。 \{W}  
坑内的降水井建议用钢管,在开挖过程中持续降水,防止基坑开挖后由于围护没有隔断含水层,坑外的水位高坑内水位低容易引起坑底管涌,搞不好基坑就出问题。
工程降水论文交流,QQ19858657