论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1978阅读
  • 6回复

[讨论]衡重式挡土墙 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zgy195320
 

发帖
55
土币
3670
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-18
最近弄了一个衡重式挡土墙,用理正计算。发现上下墙交界处,偏心距过大。其他都满足要求。请问各位同行,这对挡土墙的安全有什么影响吗?    K5h  
F/{!tx  
截面上偏心距验算最不利为: ="H`V V_  
截面上偏心距验算不满足: e1= 1.365 > 0.300*1.796 = 0.539(m) 5C ]x!>kX  
hi( ;;C9  
离线zgy195320

发帖
55
土币
3670
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-18
没人回答,我自己顶一个!
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-18
     1,截面偏心距的规定,是为了防止墙身裂缝的产生和开展。当然,裂缝对墙身安全会造成威胁。 JWxwJex  
    2,有两个观点:1),如果墙身拉应力没有超过材料允许,便可不顾偏心距。 ym1Y4,  
                               2),按规范,偏心距和拉应力都要验算满足。
离线zgy195320

发帖
55
土币
3670
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-19
我这个是C20混凝土挡土墙,墙背拉应力是:199.362,远低于材料极限拉应力。
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-19
     请再仔细琢磨《公路挡土墙设计与施工技术细则》中第6.3.6~6.3.10条的内容。
离线alexlee3000

发帖
131
土币
1290
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-19
可以先先按照规范进行试算
离线ynshiyun110

发帖
272
土币
35
威望
1092
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-14
调整一下截面尺寸。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站