有一基坑,120*160m,深约26米,边线距湘江约300米,中间有防洪堤,比地面高5米。地层;0-5米硬塑网纹状黏土,5-10米板岩残积土,10-15米全风化板岩、15-20米强风化板岩、20-50米中风化板岩,50米以下微风化板岩。地层水平,从基坑到湘江均是这种地层。湘江宽600米,水位与地面相平,湘江河中间水深18米。据初勘报告中显示,基坑位置打的钻孔地下水位在地面下1米。请教的问题:(1)地下水是潜水还是强风化层内的承压水?(2)全、强、中、微风化层的板岩渗透系数大约是多少?(3)基坑涌水量是按远离边界的潜水非完整井算、按近河基坑降水计算(即JGJ120-99的F.0.2-1\2\3的哪一个)还是按承压-潜水非完整井基坑涌水计算(F.0.5)?(4)有没有估算这种弱透水性地层基坑涌水量的经验值?(5)假定四周空圹,讨论基坑支护形式。 *6G@8TIh
个人觉得应当是这样的:(1)潜水; }nptmc
(2)黏土及全、中、微按0.01m/d,强按0.1m/d ('2Z&5
(3)基坑涌水量按F.0.2-1计算; }lP`3e
(4)要请教 !gcea?I
(5)方法一:放坡+锚杆 黏土及全风化按1:0.75,强按0.5,中按0.3放坡,然后锚杆9-16米。明沟排水, - LB} =
方法二:排桩+多层锚杆,桩1.2米,入中风化不少于5米,按4米一排锚杆 {$V2L4
方法三:地连墙,太费钱,不考虑 [{:
l?
在城市基坑中常有类似的情况,请各位专家给点指导,以便我们新手加深对基坑的理解 z3{Cp:Mn
Ph)>;jU