请问一下,对穿锚索的计算问题,施加预应力问题,施工有效措施等有关问题 gcA,u)z}R  
(1)锚索拉力,现在我按照一侧的土压力计算取锚索拉力,我想如果两侧分别滑动的话,是不是锚索拉力应该考虑2倍的力呢,但是考虑到土台比较窄,肯定没有2倍的力那么大,如果土台宽一点的话是不是应该考虑2倍的力呢,现在取1倍的力够不够。 L^FQ|?*  
(2)预应力的问题,如果实际计算取2倍的力,但是施加预应力是不是按照一侧的力考虑取就行了 I3.cy i  
(3)关于对穿锚索施工的方法,有没有什么方法可以尽可能保证成孔的方向呢? #?h-<KQQ  
(4)本来对穿锚索施工是考虑先张拉,再注浆,但是专家论证的时候他们认为怕孔暴露时间长要先注浆在张拉,钢绞线外套套管,究竟哪种方法好呢
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-29
不是2倍,布荷载时满布不就得了,水平钻孔注浆比较困难,怕是灌不满,你们结果怎么样了
wgh
离线g7713

发帖
310
土币
5961
威望
916
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-31
对拉都已经拉住了,而且不是永久性措施,还要注浆? "=Cjm`9~j  
暴露时间太长?怎么个暴露法?
1条评分土币+50
vividew 土币 +50 啊,为什么需要注浆呢?! 2012-04-08
高老太爷
离线yzjcg

发帖
111
土币
97
威望
636
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
只是1倍的力,哪里来的2倍?成孔方向,可以借鉴顶管牵引。分层开挖分层对拉锁定,可以张拉后再注浆,也可以先注浆再张拉