施工监测外业工作的一些个人体会的举例说明
第一条:举例说明:某基坑工程采用的是连续墙加内支撑的围护体系,在成槽阶段遇到底部塌孔,钢筋笼无法完全下去,施工单位便半夜割钢筋笼2m。开挖阶段测斜数据大得惊人,基坑流水流砂,坑外采用旋喷加固,甚至冰冻法都无果,监测方苦不堪言。又如某工程挖土单位和支撑单位有矛盾,一层土挖完了支撑未能及时撑上,监测频频报警,结果基坑塌了;又如某工程总包单位的分包比总包还牛,原来总包欠分包一笔数额巨大的工程款,该分包具体作坑底加固及坑外加固的搅拌桩施工,加固质量可想而知,结果基坑开挖快到底,基坑坍塌,总包损失惨重,还好我们及时报了警,想想此事就后怕。
第二条:譬如钢支撑应力监测,可用应变计,应力计及轴力计,但他们的价格相差甚远,测得的数据也是相差太多。
第三条:举例说明:我做的不下10个项目均是碰到4-2层土或5-2层土有微承压水,挖到底,出现基坑涌水,甚至涌砂,最恐怖的一次某开挖31m深的风井基坑,由于下卧的7-1层承压水的原因,出现涌砂事故,施工单位堵了大半个月都没堵住,我们跟着遭罪。
第四条:基准点的选取及复核虽然简单但很必要,否则会闹出笑话不说,严重影响监测的时效性。
第五条:因为成层土体的固结重塑过程势必引起沉降,由于我们测得的土体一般为表层土体沉降,故沉降数据一般滞后于工况,某工程大量抽深层承压水,前一周监测数据一切正常,但一周后沉降速率开始加大,而且累计沉降及沉降范围均很大。故分析沉降数据时应对应之前的工况