一,某小区勘察漏层 )W&H{2No
某7层住宅楼,采用天然地基,条形基础埋深2m。我院做的结构设计,勘察是XX地勘公司做的。基槽开挖至设计标高时按程序需验槽,甲方找不到XX地勘公司的人,我们院长只好请我去学雷锋,帮忙看一下地基有没有问题。 .K(IRWuw
现场粗略看了一下基底土质,与勘查报告相符,坡洪积褐黄色粘性土,硬塑,满足设计对地基土质的要求。看完后吃饭喝酒,但是感觉似乎有些不对,场地一角集水坑低挖起来的土质颜色有些发黑,会不会有什么问题?饭毕回到工地叫工人往集水坑底挖了一锄,这一挖,挖出了大问题。下面是泥炭土! 4ze-N8<[
但是勘察报告剖面图没有这一层。 ~4th;#'
于是补勘。结果硬塑粘性土厚仅0.5~1.0m,下伏地层为1.5m厚软塑高压缩性泥炭土,天然含水量110%,孔隙比2.54,压缩系数1.85。天然地基承载力远不能满足设计要求。 B7qm;(?X&
根据补勘报告,基础形式改为桩基,工期延长3个月。 3n']\V
原因分析:XX地勘公司业务以打水井为主,建筑勘察做的不多,钻探方法一般采用冲击钻进。回次进尺太大,冲击钻进时,上层硬塑粘性土堵住岩心管,将下层软土挤跑,全然没有揭示该软弱不良土层的存在,勘察漏层,误导设计,险些酿成工程事故。 mDmy637_
Mn(:qQo^&`
二,昭通某商场 D_,}lsrb
也是别家勘察单位做的勘察,我验的槽。根据勘察报告,场地表层填土厚5~6m,建议采用桩基础。桩基设备已经进场,准备打桩施工。但是我们发现隔壁场地同类建筑采用的却是浅基础。开挖探坑进一步验证,发现填土厚度并不像勘察报告提的那么厚。于是补勘。 sygAEL;.
补勘结果,杂填土厚度仅1.5m左右,下面是一层含少量炭屑的可塑状新近沉积土,固结度较高。该土层主要物理力学指标:天然含水量30%,孔隙比0.85,压缩系数0.38,标贯试验击数6~8击,承载力特征值不低于150kPa,完全可以用作天然地基持力层。 ukV1_QeN[
设计方案改为浅基础,基础埋深1.8m,节约基建投资300万元。建成后沉降量很小,满足规范要求。 qw[)$icP
原因分析:勘察不认真,误将含少量炭屑的粘性土判为填土,未取得任何试验指标,地基评价和基础形式的建议不合理。