想请教下,内支撑基坑支护设计时,后期需要拆撑,在拆撑时,是不是应该设置一个换撑或等代的换撑,比如回填到一定高度(待拆撑下面一定距离)然后再拆撑,设计时据此进行验算? 0?SdAF[:z  
>F,~QHcz  
不认接触内支撑施工不多,不明白拆撑前需要采取什么措施?设计时有个刚性铰需要设置,也不太明白这个刚性铰。 .knRH^  
]Rnr>_>x;  
希望高人指点!
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-02
查看相关规范,参考别人的施工贴,到处都是,并不麻烦
wgh
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-02
一般在每层楼板处用素砼顶到支护结构上作为换撑,然后再拆撑,所以支撑一般布置于楼板上部,利于先撑后拆
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
楼上讲的不错,但有时没办法,如只有时一道支撑的情况下,如果拆撑验算通不过,只有换撑了,比如H型钢斜支撑换撑,这个比较麻烦,俣工程是应用还是有的 a%7%N N*i  
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wangxiaochao

发帖
404
土币
7730
威望
68
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-15
2楼讲的不错!你设计内支撑的时候,标高要结合地下室一二层标高啊!