论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3498阅读
  • 7回复

[建筑地基]液化土的处理问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线f8008
 

发帖
27
土币
-4
威望
-161
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-09
液化土的处理问题
7nOn^f D  
一工程场地:地下水水位深度7m,0-6米,稍湿粉质粘土,承载力120;6-13m,饱和粉土,粘粒含量11%,Ip为10.5左右,饱和度105%,软塑,承载力80,严重液化;13m以下,中密卵石,承载力500。拟建工程为7层小学教学楼,地下一层,地下室底板埋深5m。 h 1 `yW#%  
工程原设计基础形式为预制打入桩。施工开始后,基坑挖开以后,发现坑内分布有300多根旧建筑物的预制桩(查档案后为1993年左右施工的,预制桩打入卵石层),旧桩为群桩。这样一来,有很多新设计的桩和旧桩冲突。而且施工单位认为新桩打不下去。 GTBT0$9 g.  
于是建设方组织了几次专家会进行论证,起初有部分专家建议利用旧桩,但最后,专家认为旧桩不能保证,应该凿除,不可利用。将基础改为筏板,筏板下做1.0m的垫层。但要求对基坑内的液化情况进行重新进行判别。如果液化为严重以下,则不需进行地基处理,于是我单位重新在基坑内分布有较多预制桩的桩间进行了液化判别,结果标贯击数仍然很低(和基坑外的地基土基本一致),液化等级仍为严重。 %n<.)R  
设计单位根据勘察情况进行地基、基础设计时,根据《建筑地基处理技术规范》规定,桩需最少外扩5m(规范37页),因为本拟建物场地周围环境有限,无法外扩5m。于是各方很烦恼,没有好的方法解决。 5^GFN*poig  
我的意见是,在基坑四周施工一圈维护桩(比如水泥搅拌桩、高压注浆法等),减少坑外土体液化对建筑物的影响,而在基坑内仍然采用砂石桩处理,不知道可行否?请大家指导! :1(UC}v  
有没有更好的方法?设计单位想进行降水,然后施工人工桩,但是本场地土层渗透系数很小,降水难度较大,而且周围也有建筑,降水可能会对部分建筑物有影响。 a"|\n_  
离线yibo__gege

发帖
130
土币
313
威望
-5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-20
好定西   又学了一招  谢谢!
离线yaozi025

发帖
289
土币
39708
威望
1138
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-25
饱和度105%???怎么弄的?
wjh
离线spaceboy

发帖
6132
土币
948
威望
377
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-14
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-22
死抠规范活受罪,我觉得就用你那招
离线zl6078

发帖
2026
土币
216
威望
2514
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-02
好定西   又学了一招  谢谢!
离线xiaozhen1976

发帖
116
土币
597
威望
59
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-02
你的方法可行,不过把基础改为筏板基础就行了
离线南归燕

发帖
32
土币
1686
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-13
饱和度105%……也不修正一下  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站