论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5250阅读
  • 14回复

[热点探讨]CFG桩处理地基后,承载力不满足要求,如何补救? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线spy001x
 

发帖
21
土币
784
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-09
有一靠近河岸的场区,拟建若干高层,由于施工的问题和检测结果的不一致,导致在试桩不合格的情况下,满堂布桩,最后检测承载力远达不到要求,问在这个时候有什么处理补救措施么?
离线taiyangshi

发帖
12
土币
26
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
补桩?
离线rgb007

发帖
70
土币
8719
威望
36
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10
相差大的话只能补桩了,还是补CFG桩 qhiQ!fMQ  
离线spy001x

发帖
21
土币
784
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-11
增大筏板厚度不知道可行不?
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-12
希望你提供更多的数据;比如地层情况,承载力情况,桩设计参数情况,打桩情况,检测桩的情况。 p@>_1A}qh_  
才可以有针对性的提建议。
离线kungfutiger

发帖
893
土币
66
威望
189
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-14
改桩基础吧
脚踏实地,仰望星空
离线笑惊天

发帖
4
土币
2575
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-15
改桩基吧
离线shtpld

发帖
6
土币
242
威望
5
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-23
改为桩基础
离线510354391

发帖
194
土币
122
威望
143
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-23
楼主的问题不清楚,没法解释吧
坚持就是胜利
离线frankyo927

发帖
12
土币
1060
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-24
把问题说得具体点,比如地层情况,设计承载力和检测承载力
离线yhm__kaka

发帖
10
土币
766
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-25
楼主说的具体点啊 这个事情
一切都是为了生活
离线truman2004

发帖
43
土币
661
威望
-1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-26
希望你提供更多的数据;比如地层情况,承载力情况,桩设计参数情况,打桩情况,检测桩的情况。 r in#lu& N  
才可以有针对性的提建议。 !n~p?joJ*  
kep.+t[  
1,还有没有间距增补CFG桩?增补后承载力够不够? NYz{ [LM  
2,在原有的CDG桩钻上钢管,钢管开孔注水泥浆,加固桩体,检测承载力是否提高到合适的要求再大面积施工。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站