论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5647阅读
  • 8回复

[求助]cfg桩静载试验不合格咋办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kungfutiger
 

发帖
893
土币
66
威望
189
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-24
一共压3根桩,2根静荷载不够,低应变检测少部分为断桩,如何处理? ?9 :{p  
脚踏实地,仰望星空
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-24
哈哈,扩大检测呗~~再不行就继续扩大检测,直到合格为止咯,要不然就要重新设计补桩了
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-25
必须扩大检测,通知质监站、建设单位、设计单位、监理单位,研究怎么处理不合格的。
离线yjf247606

发帖
751
土币
3940
威望
69
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-25
楼上二位说得很对,不然很麻烦。
离线songyuanyuan

发帖
55
土币
6297
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-25
扩大监测
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-25
扩大检测,
Welcome to beijing!
离线神龙在天

发帖
44
土币
82
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-25
补桩,这样是不错啊啊
离线渝跃龙门

发帖
21
土币
4159
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-28
重新设计补桩
做不一样的自己
离线xiaozhen1976

发帖
116
土币
597
威望
59
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-02
重新设计补桩
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站