[求助]管棚与小导管的区别 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhbbhl
 

发帖
242
土币
74
威望
18
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-27
请问管棚与小导管有什么区别
离线dongcy

发帖
3914
土币
8638
威望
21
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2023-11-26
是超前支护,但是作用效果不同
离线dongcy

发帖
3914
土币
8638
威望
21
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2023-11-26
都是超前支护,但是作用效果不同
离线zhaoguanglu

发帖
112
土币
198
威望
9
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-30
来的晚,楼上的都已经解释的差不多了 kymn)Ea  
离线落叶归土

发帖
137
土币
904
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-21
回 苍鹰 的帖子
苍鹰:超前小导管的处理范围一般也就6左右吧,是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。而管棚是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土、破碎严重的岩石、黄土等)的情况下使用,一般长度就20——30米左右,108的口径。当然 .. (2012-04-28 17:42)  sV2iITF p  
`R+,1"5=  
很有用 谢谢啊
呵呵 开心
离线mingtian180

发帖
100
土币
12256
威望
-114
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-14
管棚在洞口使用比较多,钢管直径比较大,一般是108mm的;也有洞内管棚,只是很少使用;管棚说白了就是大一号的超前小导管,小导管一般是42mm的,起的作用差不多。
http://www.geekfans.name
离线wb605

发帖
26
土币
9
威望
133
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-18
管棚用直径大,长度长的钢管,小导管是直径小,长度短的,处理的范围不同,原理差不多 ^b-18 ~s  
离线欧阳大任

发帖
2
土币
78
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-11
顶,学习了
离线cchqq2007

发帖
70
土币
944
威望
22
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-10
都是钢花管,都要注浆,但是管鹏一般直径大,刚度大,长度也较长,小导管长度较短,直径小,纵向有一定间距,纵向之间需要一定的搭接长度,而管棚是一环就很长,作为一个整体,根据地质条件选用不同的超前措施,一般管棚作为进洞措施,小导管用于洞身,而个别很差的洞身也有采用管棚的,有些甚至需要做管棚工作室。
你专注在时间上——过去和未来——的程度越大,你蹉跎掉最宝贵的当下的程度就越多!
离线dongze4948

发帖
37
土币
78
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-10
小导管和管棚的粗细,长度,间距都不一样,管棚一般在洞口或者非常差的围岩中使用,小导管就比较常用了
离线zouweibo1983

发帖
52
土币
240
威望
241
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-09
管棚不一定只在洞口用的,在比较大的塌方中用得也很多,管棚和小导管作用都是超前支护,只是作用范围和大小不一样。管棚一般用在围岩条件较差或者塌方方量比较大无法用双层小导管穿过时用,但施工周期很长,如果条件允许,一般用小导管,施工周期短,施工简单。至于外插角,其实一般在3到7度。管子越长,角度一般用小的。
离线daisl

发帖
24
土币
324
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-08
我的理解是管棚通常在洞口段使用,外插角在3度以内,长度根据岩土体状况和洞口段埋深情况而定,但最长不宜超过40米,环向间距20-40cm,管径90-100cm,不宜超过110cm。小导管宜在洞内使用,因为管棚在洞内施工为保证其外插角需准备施工空间,施工比较困难。小导管长度通常为6米左右,外插角宜为15度,规范上规定5-7度,要视岩体状况,如果外插角过小,上部岩体将同小导管一同塌落,失去支护效果,环向间距30-60cm,布置范围同管棚,通常为拱顶120度范围内,如果围岩相当差,也可以适当扩大范围。支护刚度上管棚要大一些,但由于开挖后架设钢拱架,因此其影响我认为可以不予考虑,当然,这和钢拱架架设时间有关。