地下连续墙分幅有什么原则吗? b7g\wnV8z  
可以根据内支撑来分吗?即每两个内支撑中间为一幅, }^WQNdws56  
每一幅的宽度有具体的大小限制吗? Pk[:+. f(  
解救啊
那些繁华哀伤终成过往, 请不要失望,平凡是为了最美的荡气回肠。
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-08
3-5M 一般不超过6m
不卑不亢,谦虚谨慎
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-08
主要是澆注混凝土时 , 一般计算沖下返上來力度是否可以保证砼/泥漿分離,所以一般是3米范圍為一导管,而连续墙一般是5~6米,以2导管為主。其次是连续墙兩边做防水收口処理,如果只考慮3米,減去收边位置,就太小,不符合經濟考虑。 "OF4#a17  
$ysemDq-a\  
同样,如果是9米,则需要3导管,要処理3処同時澆注混凝土,施工有难度。 R06L4,/b  
&Oc^LV$6  
所以一般是6米,双导管。
离线191106837

发帖
91
土币
7521
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-08
地质条件,混凝土供应量,钢筋笼重量,结构形式等确定
离线我是学生

发帖
105
土币
295
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-11
回 2楼(maxandmin) 的帖子
maxandmin:主要是澆注混凝土时 , 一般计算沖下返上來力度是否可以保证砼/泥漿分離,所以一般是3米范圍為一导管,而连续墙一般是5~6米,以2导管為主。其次是连续墙兩边做防水收口処理,如果只考慮3米,減去收边位置,就太小,不符合經濟考虑。
同样,如果是9米,则需要3导管,要処理3処同時 .. (2012-05-08 17:14)  =$bJ`GpJ  
Vb{5-v ;a  
谢谢啊,貌似懂了,
那些繁华哀伤终成过往, 请不要失望,平凡是为了最美的荡气回肠。
离线我是学生

发帖
105
土币
295
威望
15
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-11
回 1楼(天翼09) 的帖子
天翼09:3-5M 一般不超过6m (2012-05-08 12:41)  t1LIZ5JY  
!yUn|v>&p  
谢谢啊,, |AosZeO_  
书上好像有写3到9米之间,
那些繁华哀伤终成过往, 请不要失望,平凡是为了最美的荡气回肠。
离线shufflyy

发帖
1278
土币
53
威望
4826
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-15
有围檩时,一般4至6m,无围檩时一般一副墙有两个支撑点。