[求助]基坑降水,基坑降水方法,可恰当???? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铁剑ljb
 

发帖
21
土币
729
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-17
G Uon/G8  
k <=//r  
$\]&rZVi  
场区地下水类型主要是土层孔隙水及基岩裂隙水,土层孔隙水主要赋存于素填土及卵石中,卵石层为主要含水层,透水性较好,水量丰富;基岩裂隙水主要赋存于强风化和中风化板岩中,水量一般。 lku[dQdk  
素填土及卵石层深度工3.9m,中风化岩层厚25m,场地基坑深度20m,请问,直接用喷射井点降水,只用承压完整井计算,是否可行????素填土及卵石层深度工3.9m。这部分水怎么办呢?  请求最合适方案 k1{K*O$e  
'8!Y D?n  
资源共享,快乐升华
离线jianing999

发帖
830
土币
110562433
威望
3827
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-17
上部卵石层中孔隙水用基坑外设置管井排出,下部中风化层中的裂隙水在基坑中挖集水井排出即可。 {khqu:HUn`  
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线jedy54

发帖
760
土币
10
威望
830
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-27
卵石打管井不好打啊
离线ccggtt

发帖
22
土币
8125
威望
-3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-14
用管井降水